GaGa
Уважаемые проектировщики! Рискую услышать обвинения в непрофессионализме, но все же спрошу. В помещении 50 м2 с высотой потолков 2,7 м стоит сольвентный плоттер 3,2 метра. Технологов нет. Рекламщики просят "сделать чуть получше" (занимаюсь монтажом), ибо вентиляция много лет отсутствует в принципе, а проект заказывать отказываются. Хочу сделать следующее:
1) МО сверху над зоной сушки с компенсацией притоком.
2) вытяжка общеобменная снизу, приток сверху - 6 крат - указано в паспорте плоттера.
И самый главный вопрос: можно ли использовать какой-либо рекуператор, так как электроэнергии и тепловой энергии нет совсем. Меня беспокоит, что сольвент масляный по сути, наверное, рекуператор будет быстро загрязняться. Если ставить доп. фильтры какого класса очистки? Заранее благодарю.


-------
jota
Ставьте рекуператор раздельных потоков с промежуточным теплоносителем-гликолем. Калорифер моется (лучше всего Керхером)
Skaramush
Можно и пластинчатый с защитным покрытием. Нержу тоже можно, но не советую, ввиду дороговизны.
GaGa
Цитата(Skaramush @ 10.4.2013, 23:28) *
Можно и пластинчатый с защитным покрытием. Нержу тоже можно, но не советую, ввиду дороговизны.

Поясните, пожалуйста, про защитное покрытие? Это, например, какой? Я бы какой-нибудь topvex tx тогда поставила. А ротор нельзя?
Wiz
Цитата
рекуператор раздельных потоков с промежуточным теплоносителем-гликолем

Остальные решения не годятся.
Skaramush
Цитата(GaGa @ 10.4.2013, 22:39) *
Поясните, пожалуйста, про защитное покрытие? Это, например, какой? Я бы какой-нибудь topvex tx тогда поставила. А ротор нельзя?


Ротор - нельзя.

Это если заказывать у производителя или дилера, указать "с защитным покрытием фенольной смолой" или "с покрытием эпоксидной эмалью", в зависимости, что применяется. И схему обвязки - на всасывающей стороне вытяжного и на напорной у приточного. К примеру, такую схему, как вариант, делает CIAT на заказных моделях. Systemair подобного НЕ делает, они не выпускают сборные и модульные блоки с конфигурацией под заказ. Так что, никакой Topvex Вы не поставили бы.
GaGa
Цитата(Skaramush @ 11.4.2013, 0:30) *
Ротор - нельзя.

Это если заказывать у производителя или дилера, указать "с защитным покрытием фенольной смолой" или "с покрытием эпоксидной эмалью", в зависимости, что применяется. И схему обвязки - на всасывающей стороне вытяжного и на напорной у приточного. К примеру, такую схему, как вариант, делает CIAT на заказных моделях. Systemair подобного НЕ делает, они не выпускают сборные и модульные блоки с конфигурацией под заказ. Так что, никакой Topvex Вы не поставили бы.

Понятно, спасибо!
Теперь сомнений нетwink.gif
docent78
ну вы и нагрузили человека... ротор можно, какая фенольная смола... он на эти деньги себе второй принтер купит...